non, c’est classique pour une machine avec un moteur élec, c’est le pic au lancement du moteur, et 20A c’est la recommandation en général pour un lave-linge, et ce pic sera d’autant plus gros que la machine est chargée en linge (et en eau, donc pas forcément au début)… donc beaucoup plus gros qu’un four élec ou un radiateur contrairement à ce qu’on pourrait croire. (dans la famille des moteurs élec il y a aussi les compresseurs de frigo, par contre les ventilos c’est tout faible comme puissance pour brasser de l’air…)
bonjour , la norme NFC-1500 dit que les prises en France sont protégées par un disjoncteur bipolaire (Ph +N ) de 16A pour les prises et de 10A pour l’ éclairage
J’ai moi même des prises NOUS A1Z sur mon lave-linge , lave vaisselle , et sèche linge ,
Je ne rencontre pas ton problème , un problème avec ton coordinateur ?
PS: attention la norme belge par de 20 A sur les prises …. les belges :)![]()
Salut
Non la norme nfc15-100 stipule que les circuits avec des fils en 1,5mm2 doivent être protéger par un disjoncteur d’une intensité maxi de 10A et les circuits en 2,5mm2 par un disjoncteur d’une intensité maxi de 20A
Et encore la nouvelle révision va changer ça puisqu’elle autorise 16A pour le 1,5mm2. Du coup techniquement avec la nouvelle révision tu pourrais n’avoir que des disjoncteur en 16A sur tous les circuits en 1,5 ou 2,5 hors circuits spécialisés.
Par rapport au sujet de la prise qui coupe si le courant est supérieur à 20A, je suppose que la prise fait une lecture électronique du courant et coupe si supérieur sans chercher plus loin contrairement à un disjoncteur qui lui de par son fonctionnement autorisé des courant supérieur pendant un certain temps.
Et oui il n’est pas étonnant que le courant monte au dessus de 20A lors du démarrage du moteur de façon très brève.
Bonjour
J’ai refait mon installation électrique récemment et j’ai 2 circuits spécialisés dans ma buanderie, un pour le lave linge et un pour le sèche-linge, tout les 2 en 20A.
Je pense que un peu de littérature est de mise dans ce sujet : Ajouter un circuit de lave-linge : infos et conseils
pour en rajouter une couche, je pense qu’il n’est pas utile d’abimer un circuit conçu pour un gros électroménager en insérant des « maillons faibles » alors qu’ils ne servent à rien dans une automatisation.
mettre un interrupteur/prise commandée pour ne lire que la consommation est dangereux dans ce cas, voire même contreproductif si on bascule la prise sur off par mégarde.
il vaut 100 fois mieux mettre des « pinces ampèremétriques » ou tores ou mesureur de consommation.
on met la phase de l’appareil, ou de sa prise, ou de son disjoncteur dans la pince, et c’est bon, on n’a pas touché à la sécurité électrique, personne ne coupera le congélateur en appuyant sur un bouton planqué au fond du dashboard.
