Désolé ça m’a pris un peu de temps à tout mettre en place..
C’est pas mal du tout. CH1 ca chauffe quasi jamais mais elle est à température.
CH3 tu dois pouvoir un petit peu le coef_ext pour que pendant les périodes stables, la consigne soit atteinte, tu es un peu en dessous.
Les autres, on voit que sa chauffe rarement au-dessus de 30%, que c’est stable et le long de la consigne, avec des pointes lors des changements de consigne.
Je ne pense pas tu puisses faire mieux.
Cuisine et sejour c’est pas terrible. Ca redescend avant d’atteindre la consigne. Tu as un peu de marge (tu n’es pas à 100%).
Donc monte un peu de coef_int et après il faudra peut être monté le coef_ext.
Dans l’après midi ca chauffe tout seul ?
CH1 c’est la chambre qui est la mieux exposé…
Du fait coeff ext → 0,03 ?
Tant qu’elle n’a pas besoin de chauffer, je ne peux pas savoir.
Du fait coeff int → 0,8 ?
L’après midi / fin d’après-midi, on met un petit chauffage d’appoint (cheminée éthanol)
Je viens de réaliser (j’avais oublié) que je pouvais mettre des coeff différents sur chaque VTherms et pas forcément changer les coeff de la configuration centrale…
Désolé ![]()
Avant j’étais sur Jeedom, et j’avais fait cela avec automatisations.
Quand j’avais au moins un de mes thermostats virtuels qui était en demande, alors j’allumais la chaudière.
Je vais essayer de checker si je n’ai pas des erreurs de remontées d’état de mes têtes thermostatiques…
Merci pour ton aide en tout cas (et ton super plugin
)
au début on tâtonne un peu, c’est normal. On est tous passé par là. Mais une fois les bons réglages trouvés tu n’y touche quasi plus.
pour la config’ centrale :
- délai minimal d’activation : 600s
pour les Vtherm:
- coef int : 0.8 (certains en 0.6)
- coef ext: 0.01
- seuil de régul : 10%
- période minimal de régul : 5min
- délai minimal d’activation: 300s
Seul le Vther du salon (2 vannes trv) peut démarrer la chaudière.
Mon réseau d’eau de chauffage n’est pas calorifugé, si je démarre la chaudière pour un seul radiateur situé à l’étage, ça surconsomme un peu.
exemple: pour chauffer une chambre à l’étage à 18°c la nuit, je consommais 0.7m3 de gaz, Ça fait 7kWh environ, donc 70c€ (j’arrondis).
(J’ai installé un module qui me compte ma conso par pas de 10L. Je sais dorénavant combien me coûte de faire chauffer des pâtes
)
Bref, en mettant un p’tit radiateur élec, dans les mêmes conditions, je consommais 1.5kWh, donc 20c€. Donc j’en suis resté à cette solution la nuit pour cette chambre.
Alors c’est vrai , les tubes de chauffage passent dans le plancher du salon, donc si je chauffais une ou deux chambres à l’étage la nuit en gaz, le matin je gagnais quelques dixièmes de degrés dans le salon. Ça me faisait ça en moins à chauffer le matin. L’un dans l’autre ça compensais, mais bon je suis mitigé. Je pense que le rendement énergétique de ma chaudière est pas terrible pour des faibles charges (à chaque démarrage du brûleur, la chaudière ventile avant d’allumer la flamme , donc ça fait des pertes de gaz).
C’est pour ça que j’avais sollicité notre formidable développeur (qui se reconnaîtra) pour pouvoir intégrer un algorithme avec hystérésis afin d’avoir des périodes de charge un peu plus longues.
Merci pour le partage @Atiroocky
@Jean-Marc_Collin félicitations pour la victoire au concours de Noël, amplement mérité !
À vous deux, j’ai une question :
Même si je commence à avoir une installation aux petits oignons (chaudière gaz centrale ancienne, radiateurs avec têtes TRVZB pilotées chacune par un overclimate en mode pilotage direct de la valve, pilotage de la chaudière par contact sec, tous les radiateurs peuvent activer la centrale, réseau non calorifugé), je n’arrive pas à bien comprendre les « temporalités » de calcul :
- quelle est la notion de cycle (de chauffe) ?
- versus quelle est la notion de (cycle de) régulation ? Car j’ai l’impression qu’on peut avoir plusieurs mises à jour de régulation au cours d’un cycle de chauffe (d’où le paramètre période minimale entre 2 régulations)
- On est d’accord que dans mon cas (overclimate en directvalve sur chaudière centrale), le paramètre « durée minimale d’activation » n’est pas utilisé ? J’ai compris qu’il ne l’était qu’en overswitch
En gros, j’aimerais savoir :
- ce qui n’est recalculé qu’à chaque cycle (de chauffe)
- Ce qui est recalculé à chaque cycle de régulation
- et comment s’articulent les 2 cycles l’un par rapport à l’autre
Merci pour les précisions !
Et pour info, perso je suis en :
- durée minimale d’activation : 60s (en central pour tous) - mais ça ne sert à priori à rien en overclimate ?
- duree du cycle : 5 min
- Période minimale de régulation : 1 min
- Seuil de régulation : 3%
- Ouvertures minimales entre 13 et 15% suivant les TRV (sinon ça circulait pas sur mes vannes)
Merci pour ta réponse. En parcourant ses explications il utilise z2mqtt alors que moi j’utilise ZHA. Est-ce que le problème peut venir de la? Pour ceux chez qui ça marche, vous etes en z2mqtt ou zha?
Il parle également de Factory reset. Comment on peut faire ça?
Sinon après plusieurs jours de tests il semblerait comme je disais que le opening degré n’a aucune incidence sur la vanne (aucune action de la vanne quelque soit la valeur qu’on lui met) alors que le closing degré a une action immédiate.
J’ai donc mis le thermostat action plutôt sur le closing degré sauf que cela fait logiquement l’action inverse. Lorsque la température de consigne est atteinte/dépassée cela ouvre la vanne à fond et si on est en dessous cela ferme la vanne complètement. Est-ce qu’il y aurait un moyen d’inverser la valeur envoyé (100 - valeur à envoyer par le thermostat).
@Jean-Marc_Collin Est-ce qu’il y a des valeurs particulière à mettre dans le cas des Sonoff TRVZB? Il est question sur le Git de température offset à mettre à -12.8, etc… est il possible de faire en sorte que VT commande la valve en pourcentage de fermeture et non d’ouverture?
Merci pour votre aide.
Petite précision je suis en firmware 1.2.1.
Ouiiii trop bien, je viens de voir ça ! Merci à tous pour vos encouragements, ca me fait super plaisir.
C’est beaucoup grace a vous aussi, tout seul ça n’aurait pas été aussi abouti.
![]()
EDIT: je te réponds après…
Hello @Mathieu_Cornillon ,
Très bonne question qui me permet d’approfondir ces notions.
Le temps de cycle sert à deux choses :
- lancer un calcul sur les différents algos de façon périodique.
1.1. Un VTherm avec un algo TPI (over_switch,over_valve,over_climateavec régulation par controle de la vanne) ont besoin de recalculer périodiquement le power_percent (pourcentage d’état ‹ on › vs état ‹ off ›) ou pourcentage d’ouverture de la vanne,
1.2 la détection d’ouverture de fenêtre (en automatique sans capteur) - la surveillance périodique : vérification de la présence des thermomètres pour passage éventuel en mode sécurité, surveillance de la puissance consommée pour le délestage notamment.
En mode over_climate sans régulation de la vanne, il ne sert pas à la chauffe mais uniquement à la surveillance donc.
Il n’y a pas de cycle de régulation à proprement parler. C’est le TPI mis à jour par le cycle précédent qui calcule les valeurs et qui ne sont envoyées que sous certaines conditions :
- filtrage temporel : on envoie que si la précédente a été envoyée moins de x sec pour éviter que tous les équipements à pile ou ceux qui bippent soient trop sollicités,
- filtrage en valeur : pour éviter d’envoyer des micro-variations. Passer de 15% à 16% ne sert à rien,
Oui on est d’accord. Il ne sert que si on fait du ‹ on ›, ‹ off › pour éviter des périodes de ‹ on › trop courtes.
J’espère avoir répondu.
Tes vannes sont sur ZHA ? Et tu as accès au ˋopening_degree ˋ ?
Il me semblait que c’était exposé uniquement sous Z2M… C’était d’ailleurs’la raison pour laquelle j’ai ajouté Z2M sur un nouveau dongle zigbee, en parallèle à ZHA que j’avais déjà paramétré.
Pour qu’elles soient bien gérées avec Vtherm, il faut les piloter avec le opening_degree
Et si tu as bien lu la doc, plus besoin de paramétrer de offset.
Parfait. Avec ces valeurs, VTherm recalcule un nouveau powe_percent toutes les 5 min, n’enverra une nouvelle valeur que si la précédente a été envoyée il y a plus d’une minute (*) et que si il y a au moins 3% d’écart avec la précédente valeur. Si il y a besoin de chauffer, vtherm ouvrira la vanne a au moins 13 (ou 15) % pour que l’eau circule.
(*) certaines commandes comme le changement de preset ou de mode sont indépendantes du cycle et pourraient provoquer un envoi plus rapides que les 5 min du cycle.
Tu voulais dire, plus besoin de paramétrer le closing-degree (et pas l’offset).
Le calibration offset reste très très conseillé. Ca fonctionne mal si on ne le met pas et peut être que forcer sa valeur à -12 permet de résoudre, je ne sais pas dire.





