Je voulais dire, plus besoin d’aller modifier la valeur au minimum manuellement, puisque le over_climate le gère tout seul à partir du moment où on lui indique la bonne entité pour le offset.
Attention à la conso des piles, ta vanne risque de bouger souvent.
À voir ton retour d’expérience dans la durée.
Oui j’ai bien acces au opening degré mais comme je le disais, cela n’a aucun effet. Je change la valeur et rien ne se passe. Si je change la valeur de closing alors j’entend immédiatement la vanne réagir en fonction. Le problème viendrait du fait que je suis en ZHA? Passer sous z2mqtt pourrait régler mon problème? Vous êtes tous sous mqtt pour ceux chez qui ça marche?
Mon « problème » est que dans le bureau + 2 chambres, j’ai des radiateurs « surdimensionnés », et du coup même en baissant le coeff_int à 0,2, j’ai des dépassements transitoires de + de 1,5° quand je passe de 17 à 19 (donc la pièce passe à 20,5 avant de redescendre tranquillement à 19°. Le maintien ensuite est bon)
Du coup j’estime que avoir de la « réactivité » est importante, car si je le laisse balancer une consigne de power_percent pendant 10minutes, ça va être
. Voilà pourquoi je veux une regul régulière et souvent pour pouvoir permettre à l’algo de « freiner » dès que la température a décollé…
Pour info, le fait que mes ouvertures minis « doivent » être à 15% (sinon ça circule mal) n’aide pas… Car en fait, quand le Vtherm estime devoir envoyer par ex. 5% de puissance, on pourrait croire qu’il n’enverra rien (car 5% < 15%) : que nenni !! En fait, l’algo applique une fonctionne affine qui transpose le range [0%, 100%] en [15%, 100%] : du coup, dans mon exemple de besoin calculé à 5%, ce qui est réellement envoyé au TRV, c’est (15+5*(100-15))=19,25% !!
Et si je continue mon exemple, lorsque le Vtherm veut envoyer par ex 20%, il enverra en fait 32%
C’est d’ailleurs une remarque que je comptais remonter à @Jean-Marc_Collin , pour voir si on pouvait pas ajuster cela (en gros « ignorer » les besoins en dessous de 15% (l’ouverture mini définie), et passer le besoin directement sans facteur de correction
Votre avis ?
Pour l’instant ça fait une quinzaine de jours, tout est à encore 100%. On verra effectivement à l’usage, mais je suis pret à remplacer les piles plus souvent si c’est nécessaire pour la dynamique de pilotage
Pour ta surpuissance, baisse ta température d’eau si tu peux, ou réduit la pente de ta loi d’eau.
Sinon, tu peux jouer qur le té de réglage du radiateur en le refermant un peu.
Merci pour les conseils :
- pour la t° d’eau, je peux agir dessus (j’ai mis 60°), mais comme c’est pas une chaudière à condensation, il me semble qu’il faut pas que je la baisse trop sinon ça risque de condenser justement, et amener de l’humidité la où il faut pas ; risques corrosion.
- par contre l’idée du té de réglage est très bonne, c’était ma prochaine étape justement,
@Jean-Marc_Collin Est-ce qu'il existe une solution pour commander la vanne avec le closing degré et non le opening degrés? En effet seul le fait de faire varier le closing degrés de mes Sonoff TRVZB a un effet (j'ai essayé de les factory reset et réinstaller ZHA mais meme résultat). Si je met le closing degrés dans la configuration cela controle bien la vanne mais logiquement de façon inversé :
Merci d'avance.
Hello @Mathieu_Cornillon
Oui c’est fait exprès, c’est une contribution qui a permis d’implémenter ça et c’est bien mieux comme ça.
Si VTherm trouver un power_percent à 5% c’est qu’il y a besoin de chauffer un peu. Et comme chez toi ca commence à chauffer à 15% il envoie un peu de 15% pour chauffer « un peu ».
Donc ca va rester comme ça, je comprends pas bien pourquoi tu voudrais que VTherm ignore les demandes de chauffe. La régulation va être mauvaise pour tout le monde, en commençant à chauffer d’un coup.
Hello @freetomfr,
Le opening_degree est obligatoire donc en l’état non on ne peut pas. Après tu peux toujours configurer le closing_degree dans le champ ‹ opening_degree › pour voir ce qu’il se passe.
A mon avis ca ne marche pas, car si VTherm veut envoyer 15%, il va envoyer, closing=15% et donc opening=85%. Tu risques d’avoir un fonctionnement inversé : plus on va vouloir chauffer et plus l’ouverture va baisser.
La chose que tu peux faire si tu es inversé (je comprends pas bien comment c’est possible), c’est de créer un helper input_number, de le mettre dans le opening_degree de VTherm et de configurer le closing_degree. Tu laisses le opening_degree sur 0. Essaye ça. Si ça marche pas essaye en fixant le opening_degree sur 100%. Si ca marche toujours pas, tu fais une automatisation qui capte le changement de ton input_number et envoie la commande 100-la valeur au opening_degree.
Bon désolé pour cette question, plus je me relis, plus je comprends pas pourquoi j’ai posé cette question ni pourquoi ça m’allait pas… Ton explication est tout à fait claire et censée, effectivement ne touche à rien !
Je vais me laisser du temps pour retrouver (peut être) ce qui m’avait dérangé dans le concept, là je vois plus… ![]()
Salut @Jean-Marc_Collin
Est-ce normal que la carte Versatile affiche le Preset (ECO en Orange) alors que le Vtherm est éteint ?
Ceux qu'ils ne l'affiche pas étaient en phase de délestage lorsque je les ais éteints
A mon sens non, mais c'est peut-être normal !
Hello,
Oui c’est normal, le preset (là c’est Hors gel et pas Eco) reste sélectionné même si le VTherm est ‹ off ›.
En délestage le VTherm passe en manuel (donc sans preset) et donc ca éteint l’icone de preset.
Merci beaucoup pour toutes ces pistes. Je vais tester tout ça et je reviens vers toi. Pour le closing_degree dans le champ ‹ opening_degree › c’est justement mon test que je décrivais et ou tout se retrouve inversé comme tu le prévoyais.
Concernant le fait que seul le closing a un effet sur ma vanne, la seule explication que je vois serait une question de version de firmware. En effet j’ai upgrade en 1.2.1 (car je pensais que c’était obligatoire pour avoir le controle de la vanne mais en fait non) alors que beaucoup chez qui ça marche sont en 1.1.5 je pense.
J’ai même essayé de passer sous Z2M à la place de ZHA mais le comportement est identique.
En effet, Hors Gel
C’est noté, du coup tout l’été ils vont rester comme ça !
Pour ma part, je trouve ça étonnant vu que le radiateur est éteint
Merci pour la réponse rapide
c’est le preset qui sera actif lorsque le VTherm sera allumé. C’est 2 notions totalement déconnectées : preset et hvac_mode (heat, cool, off).
On peut être off et avoir un preset , ne pas avoir de preset et être en « heat ».
Ca permet à au Scheduler de continuer son travail de changement de preset alors que le VTherm est éteint (détection de fenêtre ouverte par exemple). Lorsque le VTherm se remet en fonction le dernier preset sélectionné est appliqué.
Rien d’anormal au contraire donc.
Bonsoir,
après moults échanges et tests, j'ai une installtion Vtherm avec Sonoff TRVZB qui fonctionne parafaitement, merci @Jean-Marc_Collin pour la patience et les réponses !
Je voulais juste repréciser ici le dernier souci qui était perturbant avec certaines vannes car les graphes plotly montraient un open_percent à 100% permanent alors que la radiateurs avaient bien des périodes de froid et de chaud, donc ce 100% était faux.
J'ai fini par comprendre que sur 4 vannes sur les 9 installées, la valeur du open-percent était fausse au niveau de la vanne, même si elle régulait, la valeur remontée à Vtherm restait à 1, ou 100%.
En dernier ressort j'ai fait un raz sur ces 4 vannes.
Etapes :
- delete du Vtherm pour ce sous-jacent
- delete de la vanne dans Z2M
- retrait d'une pile
- bouton maintenu enfoncé, réinsertion de la pile, bouton toujours enfoncé jusqu'à réobtenir le symbole iN
- suite normale, appui sur le bouton, symboel AD et calibration de la vanne, puis consigne affichée, tourner jusqu'à 0 puis Off, appui long et recherche Zigbee, ajout sur Z2M
- recréation Vtherm
- le shedule reprend
Et miracle, les graphes sont à nouveau corrects, le open-percent montre bien les variations de régulation et idem sur les 4 vannes.
Donc le reset usine est utile sur ces vannes, qui dérapent de temps en temps semble t il....
graphe avant <12H et après >12h
Précision, Z2M et firmware 1.2.1
Merci pour ton retour sur les TRVZB. Je pensais etre le seul a les utiliser. On est en meme version de firmware mais chez moi, sur toutes mes vannes, la modification du opening sur la vanne n’a aucune action alors que la modification du closing a une action immédiate.
Je suis en test des pistes de Jean Marc pour le gerer. Les retours sont plutôt positifs pour le moment.
Hello @freetomfr ,
Ce n’est pas possible pour moi et la maintenabilité du code d’ajouter des cas très particuliers comme ça. Par contre, @bemo47 donne la recette pour faire un reset factory. Je pense que si tu ne l’as pas encore fait, ca se tente.



